NawigacjaStart » Forum » Off-Topic » Budowa i remonty »
Nowy Temat Odpowiedz
Zawór termostatyczny ,
Posty: 86
Dołączył: 6 Wrz 2016r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 30 Sty 2017r. 19:02  
Cytuj
pytanie kieruje do głownie do hydraulika. Posiadam ogrzewanie turki miedz dolny dolot do grzejnika zwykły zawór a chce zamontować termostatyczny i tu pytanie czy głowica może być pionowo czy musi być poziomo? czy jak zamontuje ją pionowo co wtedy będzie się działo czy będzie ona pracować prawidłowo?

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 732
Dołączył: 2 Lip 2008r.
Skąd: Stalowa Wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 30 Sty 2017r. 19:02  
Cytuj

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 122
Dołączył: 29 Sty 2017r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 30 Sty 2017r. 19:36  
Cytuj
Nie zaleca się montażu w pionie ponieważ ciepłe powietrze od poziomu będzie zakłamywało "pomiar" temperatury dokonywany przez głowicę. Z doświadczenia wiem, że są problemy z głowicami montowanymi w pionie - a zwłaszcza jeśli masz dodatkowo przyblokowany obieg powietrza w miejscu montażu. Jeśli już to zamontuj głowicę z czujnikiem wyniesionym i po problemie (kilkadziesiąt zł droższa, a będziesz miał pewność, że w pomieszczeniu jest temperatura zgodna z nastawą).

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 86
Dołączył: 6 Wrz 2016r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 30 Sty 2017r. 20:18  
Cytuj
a co z zaworem kątowym przerobić instalacje?

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Nowy Temat Odpowiedz